010.03 – Garantia Aterpa – Villa Borghese – Lajes vazando

VBorghese Obras Aterpa Sub-Solo 2 Coluna B

Esta coluna, vista em sua porção do primeiro sub-solo do Villa Borghese, foi erguida pela Encol há mais de 10 anos antes do habite-se e suporta uma viga que está localizada bem embaixo da rampa de veiculos, exatamente naquela parte do primeiro sub-solo para o térreo onde há um ralo para coletar a água da chuva. A água infiltrou pela junção da laje antiga, construida pela Encol, com a laje mais recente, concluída pela Aterpa. Imagina-se que essa mesma infiltração e corrosão das ferragens expostas possa acontecer em todas as vigas onde as lajes antigas foram unidas às novas.

vBorghese Lage Vazando 1SS 10 03 2010vBorghese Lage Vazando 2SS 10-03-2010

Em fotos antigas, publicadas na seção de obras da página www.vborghese.com.br, é possivel observar que a porção frontal da edificação, ao longo da rua Coronel Paulo Malta Rezende, não possuía as lajes do térreo, assim como seus 3 subsolos. Estas partes foram edificadas pela Aterpa e unidas às que já existiam. É na junção de grandes estruturas de concreto que a impermeabilização é critica e, se falhar, a corrosão das colunas é, sem dúvida, a conseqüência mais danosa para a edificação.

VBorghese com Lages de terreo e sub-solo Incompletas